일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
송전선로 휴전작업에 따른 영광 6호기 발전정지
- 조회 : 2738
- 등록일 : 2005.10.03
- 사건명
송전선로 휴전작업에 따른 영광 6호기 발전정지
- 해당원전
한빛 6호기
- 발생일시
2005-10-03
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 1050MWe
- 상황
신김제전력소의 설비 이상상태로 인하여 중앙급전사령실의 요청으로 '05.10.03 13:00에 영광6호기가 발전을 정지하였음 금번 발전정지는 발전소 설비와 무관한 송전계통 고장으로 인한 것이며 발전기는 10만KW까지 출력을 줄인 후 수동 정지하였으며 원자로는 25% 출력을 유지 중임
- 원인
영광#2 송전선로 계기용변압기 교체작업
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
영광#2 송전선로의 계기용변압기 교체 작업 후 '05.10.03 16:00경 계통병입하여 출력증발 예정임
- 기타 참고사항
영광#2 송전선로의 계기용변압기 교체 작업 후 '05.10.03 16:00경 계통병입하여 출력증발 예정임
- 소속 및 직위
영광 제3발전소 안전부장
- 성명
손 영 하
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134